找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3867|回复: 8

空调制冷效果差

pingyao黄 发表于 2006-6-30 11:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国广东汕头

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我家的三菱分体式一匹空调,使用三年后,去年发现制冷效果差,当时测量其总电流3安,明显达不到额定电流,说明制冷剂不足,最近天气热了,开机测量电流,还是3安。请问内行的朋友,整个冬天没开机,制冷剂不漏,是否现在只加制冷剂就可以了,不用认真捡漏?谢谢。
2382186 发表于 2006-7-2 19:03:02 | 显示全部楼层 来自 中国吉林长春
有条件可测一下低压侧的静压根据技术标准判断。或检测他的工作时压力来判断是否缺制冷剂。即是却制冷剂也的用表来计量才能定论。
扬帆家电快修 发表于 2006-7-6 12:27:16 | 显示全部楼层 来自 中国河南漯河
先查一下接口处,急用的话可以直接加氟
pingyao黄  | 发表于 2006-7-6 16:35:52 | 显示全部楼层 来自 中国广东汕头
我已加了制冷剂,总电流达到3。8安,制冷效果好转,谢谢诸位指教。
笑雪 发表于 2006-7-7 17:10:16 | 显示全部楼层 来自 中国河北保定
是缺氟了呀
笑雪 发表于 2006-7-7 17:11:35 | 显示全部楼层 来自 中国河北保定
我建议你还是应该检查一下是否有漏点,
xdh-01 发表于 2006-8-6 15:13:13 | 显示全部楼层 来自 中国江苏徐州
补充自冷寂
jzligong 发表于 2006-8-29 22:31:30 | 显示全部楼层 来自 中国山西晋中
补充自冷寂建议你还是应该检查一下是否有漏点
chiping 发表于 2006-9-2 03:40:41 | 显示全部楼层 来自 中国天津
一般来说有点漏.只不过是慢悠悠的漏....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册