3P柜机格力空调

xuhui2004a 发表于 2009-10-30 10:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国广东深圳

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
3P格力空调,窒外机能启动,但启动电流会上升,启动几秒钟后外机会保护,过流保护,但内机没明故障代码,空调是1999年地,是不是压缩机老化的问题啊?
彩云科技 发表于 2009-10-30 13:55:33 | 显示全部楼层 来自 中国江西南昌
将管里的制冷剂全部放光,在主机旁拆了高低压管,启动压缩机,用手赌住低压管(进气管)或高压管(排气管)看压缩机电流变化是否太大,否则压缩机有问题;
从新加制冷剂,观察电流表的变化,如果制冷剂还没有加入一定量,电流就升高的话,那只有换压缩机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

xuhui2004a  | 发表于 2009-10-31 22:21:37 | 显示全部楼层 来自 中国广东深圳
你说的是让压缩机空载是吧,这个我也想过,关键是那台空调从来都没有加过F,我还把它放了点,结果都一样。我给客户的建议是换一台吧!
只接给机器判死刑!