我今年修了一台格力空调,机房里面的。本来1.5P的就只能管那么20来个平方,还加上几台造热的机器,那台空调没日没夜地工作。结果了,英年早逝。
   背景说完了,在说现象。
    压缩机内至保护器,工作半小时,停机过一会又启动,在工作半小时又停。也清洗了,还是保护。后来我用水管对着压缩机,它才不停。F又加的不多,停机前电流上升,压力不上升。
    机器才用了3年,也不会这么快就老化吧,如如果加点冷冻油会不会解决这个问题呀,有没有高手碰到过啊?
361664231 发表于 2009-11-6 22:00:17 | 显示全部楼层 来自 中国陕西汉中
空调匹数小了1.5p只管15平方
回复 支持 反对

使用道具 举报

伊森家电 发表于 2009-11-30 20:56:54 | 显示全部楼层 来自 中国广东惠州
外机散热怎么样?运转时压力是多少?是不是堵了,冰堵?制冷剂多了?进空气了?再就是压缩机本身的问题了