将军ASG9AKF-W型空调内、外机均无法开机,LED三灯显示器无显示。

广电技术 发表于 2011-5-15 14:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国山东临沂

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
分析检修:先查电源CN16、CN5接插件端无电压,正常时该两端间应有AC14.5V电压。测电源变压器初级和次级绕组均正常,查次级回路串接的102℃ 1A热保护器已呈开路。更换此元件后,仍无显示。此时测TR1 12V正常,测IC2役脚约为4.3V(正常状态应为5V),且该电路块有明显发热。断开IC2役脚的负载,再用MF-30型表R×1kΩ挡测IC1(MB88515B)紗紟矠脚的对地电阻,仅为1.5kΩ,正常应大于3.5kΩ,表示负载有故障。当查至IC6(A2003)时,其紒紝矠脚与裔脚间电阻为2Ω,正常时应大于200Ω,说明此电路内部已损坏。更换此集成电路后,通电试机,测IC1紗紟矠脚为5V正常,但手摸A2003过热。查IC6紒紝矠脚至固态继电器SSR1的12V输入端无电压,而且将12V电压直接外加到继电器SSR1的输入端,测其LOAD通断状态,发现SSR1直接外加电压也无法导通,故判断故障是SSR1失效所致。因SSR1比较难购,故用MR301-12H继电器作替代,通电试机,故障得到排除。
icrya 发表于 2012-10-22 18:20:43 | 显示全部楼层 来自 中国广东深圳
为了所有坛友们的方便,找IC芯片的,请Q我842246482