该台机器是刚刚安装2个月的新机器,所以漏氟的可能性很大,但查各接口无漏氟痕迹,加氟后,工作电流超过11A,保险丝熔断,说明机器并不缺氟。接着测试室内风机的转速,发现在高频时也没有变化,即转速转换出现故障。因为此电路是采用可控硅调速;因此怀疑是可控IC05(JGX-2F)出现故障,更换IC05,故障排除。