[电源维修] HP服务器交换式电源怎么修

游荡的孤魂 发表于 2011-5-20 15:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国福建南平

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 游荡的孤魂 于 2011-5-20 15:45 编辑

HP服务器在拔下电源再插上后,没有电源供出,没有任何反应,我该任何检测和维修?(我确定为电源问题,更换一个电源正常)
电源型号为:DPS-800GB A,交换式电源供应器开关电源。
东莞市 发表于 2011-8-29 14:48:13 | 显示全部楼层 来自 中国广东东莞
DPS-800GB A,交换式电源供应器开关电源。

我这里也一样的电源一样的故障 检查发现输出有二极管坏了 型号IR95SQ015
回复 支持 反对

使用道具 举报

skychen168 发表于 2012-3-15 17:58:51 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
修好了吗,这种电源哪里坏的多啊,还有哪里触发啊!我这边有几个都不知怎么搞
回复 支持 反对

使用道具 举报

ucserver 发表于 2015-1-10 23:04:27 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
这电源好玩