配UPS的电脑在电压泼动时照样重起,

焦春 发表于 2006-12-8 16:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国上海

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
版主你好?
我住的地方电压不稳,电脑长死机,配了山特UPS500W的,还是解决不了,楼上的朋友也配了同款UPS问题就解决了,还有一家不配UPS就没问题,朋友说我的机箱电源有问题,既然UPS是不间断电源为何问题依旧,如果电压稳定就不重起,请版主指点迷津
朱士尼 发表于 2006-12-8 18:20:24 | 显示全部楼层 来自 中国河北保定
UPS有一个稳定范围一般175~270之间,低于175就没法了。再则不间断是当UPS输入电压=0时他才切换到电池供电,你那里电压不稳,机箱电源不好电压低于160时您那计算机就开始重起了。
焦春  | 发表于 2006-12-9 09:11:23 | 显示全部楼层 来自 中国上海
那我有何法解啊,是否换个机箱电源Tt X355行不
gylddn 发表于 2006-12-9 09:24:24 | 显示全部楼层 来自 中国北京
楼主应该用稳压电源,而不是ups。
焦春  | 发表于 2006-12-9 09:37:04 | 显示全部楼层 来自 中国上海
用稳压电源,可是我同一楼房内的另一台电脑就不重起啊,他用的也是UPS啊,用UPS我能感觉到市电不稳时它会跳到电池供电,电脑不重起,但有时电脑就重起,很是奇怪啊,晕了
焦春  | 发表于 2006-12-9 09:45:06 | 显示全部楼层 来自 中国上海
朱老大说的我十分认同 ,那我现在应该采取何种方法来解决,请帮我出个主意
xdh-01 发表于 2006-12-9 10:05:30 | 显示全部楼层 来自 中国江苏徐州
换个电源看看,因为如果电源好的话,对电源要求不是太严,因为开关电源对电源要求还是比较大的
gylddn 发表于 2006-12-9 10:07:00 | 显示全部楼层 来自 中国北京
同一楼的线路也不尽相同啊。如果方便可以用稳压电源试试,或者采用替换法,换个电源试试。
焦春  | 发表于 2006-12-9 10:19:42 | 显示全部楼层 来自 中国上海
哎病急上火,目前也只有换电源了,希望能解决问题
沈军 发表于 2006-12-9 13:00:54 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁沈阳
换个宽电压的电源,110-220的那种
焦春  | 发表于 2006-12-9 13:10:13 | 显示全部楼层 来自 中国上海
宽电压的电源那个牌字的好啊
zf28848 发表于 2006-12-9 17:44:23 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江佳木斯
ups也分后备式和在线式,你的只是最普通的后备式,有时间间隔,如果电压波动大,那东西是没用的,而且重起也同你的本身的电源有关系,如果本身抗干扰就差,用UPS也没用
泰歌 发表于 2006-12-9 17:55:54 | 显示全部楼层 来自 中国江苏扬州
首先要搞清楚UPS是不间断电源,是起防止停电保护数据的作用。有些UPS具有小范围的稳压作用,配UPS解决不了电压大范围波动的问题,还是考虑用稳压电源,如果电压稳定了就不会重启了。你可以试试。
朱士尼 发表于 2006-12-9 21:39:56 | 显示全部楼层 来自 中国河北保定
您买一个1000VA的稳压器约150元(~=630W)加在UPS前换个宽幅电源250元左右,不过又破费了
玩家 发表于 2006-12-9 22:22:16 | 显示全部楼层 来自 中国江苏苏州
UPS貌似没稳压。加个稳压电源吧
焦春  | 发表于 2006-12-11 13:04:01 | 显示全部楼层 来自 中国上海
哎我是该破费了,还好我可以换个地方住,只要电压稳就没问题了,我再次谢谢个位老大了,小弟不愿为电压不稳再扔钱了