马上注册,结交更多好友,享用更多功能。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
从朋友处得到两服务器电源,AA23260,遍寻网络不得知其启动方式,无奈只好自己求解。补习电源知识,得知服务器电源不同于普通电脑电源,其特殊点在于服务器电源有热插替换功能,其开机信号线除PSON以外,多了一组PSKILL信号,专用于组成备用热交换。其表示如下: Signal Type (input Signal to Supply) 适配器输入信号类型 | Accepts a ground input from the system, Pull-up to VSB located in the power supply | PSKILL=LOW,PSON=LOW PSKILL低,PSON低 | | PSKILL=OPEN,PSON=LOW or Open PSKILL开路,PSON低或者开路 | | PSKILL=LOW,PSON= Open PSKILL低电平,PSON开路 | | | | | Logic level low(power supply ON) 逻辑电平低(电源适配器开) | | | Logic level high(power supply) 逻辑电平高 | | | Source current, V PSKILL=low PSKILL低电平引脚电流 | | | Delay from PSKILL=High to power Supply turned off高电平关闭延时时间 | | | 于是按照即定思路寻找开机插针,其针脚与顺序如下:
AA23260服务器电源引脚图 第一步,确定测量基点,即接地参考点。一般选用输出12V电压负级。 第二步,不接电源量阻值,标注各点与地电阻。 第三步,接通电源,测电压,标注各点与地电压值。 第四步,排除引脚上即无电压又无电阻值的针脚。 第五步,确定引脚上无电压,零电阻的针脚为接地点。 第六步,排除引脚上电压 >=5V的点,一般确定为5VSB即待机电压。 第七步,假定电源开机电路存在上拉电阻,其阻值一般为1k-10k,所以排除阻值大于10K的针脚,并通过一个0.5k-1k的电阻接地测试是否可将该针脚下拉至开机点,即<1V的低电平。 第八步,用同样方法找出两个同样的针脚,确定其中一个为PSON,即开机开关,另一个为PSKILL,即热备转换开关。通过两个电阻分别将两组针脚拉至低电平,该电源即可正常启动。
其插针功能列表如下:
AA23260服务器电源引脚图 • | •12V | • | •5VSB | •5VSB | ][][
+12V | ][][
-12V或接地 | •地 | •5V | • | • | • | •PSON | •PSKILL | ו | • | • | ו | ו | ו | ו | ו |
设想,寻找启动针脚的思路可用于其他服务器电源。也给服务器电源的再利用提供了可能性。 |