工业控制设备常用的两相混合型步进电机驱动器,出现的故障较多,与PLC编程器连接无法工作,问题基本是通病,1,能通电不工作,2,不通电烧掉保险。
两中情况通病实践维修实例如下:
第一,要了解一下基本工作原理和接线端的作用
实物图示.jpg

典型接线图示.gif

输入接口电路图示说明.gif

实践修复测量更换器件二.jpg

实践维修测量故障位置一.jpg
按图示故障位置更换器件,完全解决,如感兴趣工业控制步进电驱动器的同仁,可登陆爱得修论坛aidexiu.com可以深入线路原理交流。