各位大大好!
新手上路,抛砖引玉,呵呵。。。。。

机型:SANTAK  黑色在线式
C1----C3KS

故障现象:
1,2,6灯亮,UPS自动转旁路,1号灯(红色,故障灯),2号灯(绿色),6号灯(绿色),亮。
UPS市电指示灯(绿色),旁路指示灯(绿色),亮
UPS不停报警。


故障原因:
山特原装风扇0.41A/12V,坏。

排除方法:
更换风扇,OK!


欢迎帮顶,谢谢!