找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 732|回复: 1

[电源维修] 山特原装风扇0.41A/12V

174900 发表于 2014-7-8 21:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国湖南长沙

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位大大好!
新手上路,抛砖引玉,呵呵。。。。。

机型:SANTAK  黑色在线式
C1----C3KS

故障现象:
1,2,6灯亮,UPS自动转旁路,1号灯(红色,故障灯),2号灯(绿色),6号灯(绿色),亮。
UPS市电指示灯(绿色),旁路指示灯(绿色),亮
UPS不停报警。


故障原因:
山特原装风扇0.41A/12V,坏。

排除方法:
更换风扇,OK!


欢迎帮顶,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表