    开机发现内风机工作一会儿就停止转动,等会儿又转动,转会儿又停止,如此反复,外机始终不启动,报代码定时灯、运行灯、故障灯分别是灭、亮、亮。
    查出是风机故障,测量风机电容1.2UF正常,这样就确定是风机霍尔测速电路坏了。
拆下风机准备更换霍尔测速电路的时候,偶然发现霍尔IC的5V供电上有个470欧姆贴片电阻,测量发现开路,更换470欧姆电阻试机正常。维修结束!