[数码外设安防] 已解决:中控控制投影机开关失效

skllsh 发表于 2015-12-9 16:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国江苏淮安

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 skllsh 于 2016-1-5 19:58 编辑

有一台索尼液晶投影机,用GK-500中控控制开关机都无效,同样型号的其他投影机却可以,投影机的菜单里也没有与RS-232串口控制相关的设置选项,应该是哪里的问题呢?
yanshini1 发表于 2015-12-9 20:13:57 | 显示全部楼层 来自 中国江西南昌
woye我也不晓得
回复 支持 反对

使用道具 举报

唐帅帅 发表于 2015-12-10 22:36:22 | 显示全部楼层 来自 中国广西来宾
灯泡模式改成正常模式,也就是不要ECO模式。如果这还不行的话就是投影机主板232接口电路有问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

skllsh  | 发表于 2015-12-11 01:11:57 | 显示全部楼层 来自 中国江苏淮安
这款机器的RS-232接口电路是单独一块小板,我试着换了一块就可以开关机了,等有时间看看到底是什么元件引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

taylor9527 发表于 2015-12-11 14:55:23 | 显示全部楼层 来自 中国广西南宁
还没遇到这种问题,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

skllsh  | 发表于 2016-1-5 20:00:34 | 显示全部楼层 来自 中国江苏淮安
今天有空把小板拆下来测量,发现与串口第二脚相连的一个101电阻烧坏了,阻值无穷大,更换后中控开关机正常了。