拆除万能版,恢复原机电路!-松下CSA-270FW冷暖柜机修复记

91xiu 发表于 2016-3-15 09:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国广东深圳

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

去年某用户的松下CSA-270FW(FKR-71L)冷暖柜机电源板烧坏,他经朋友介绍请来修空调的师傅,该师傅声称电源板无法修理,委托售后购板,因为此机为原装进口且有9年时间,因此买不到电源板,故只能用市售万能板改装,当时倒也能够使用。
这些天我们这里已经是30度左右的天气了,加上闷热,空调基本都派上用场。这家用户也是如此,可是开机开不了,有时候却自动开了,但一会制热、一会制冷,呈间歇性“神经病”状态。
用户苦不堪言,本来改用万能版之后操作就很不习惯了,加上现在又这个样子,前天到我一位经营电器的朋友做客之后“诉苦”起来,委托他能否请一师傅来修修(去年的师傅不敢请了),我朋友立即打电话给我,介绍情况,请我无论如何一定帮忙。
我询问拆下的原机电源板是否还在?回答说保存完好,我说带过来看看。
见面之后,彼此都很惊奇,他是我市某执法机关的一个小官,我曾经给他修过电视机,他说以为我只修电视不修空调所以才没有请我,我说笑话!
电源板很简单,一个开关稳压电路只输出一组电源,开关稳压IC的型号是TNY255P,已经炸断了两条腿,储能变压器个子很小,看样子估计也作古了(绕组阻值很小,基本无法判断)!坑爹的小日本鬼子设计电路时,就是不设计余量大点,以至于害惨了多少用户!(像老式的彩电副电源变压器很多都是余量太小而烧毁,很多)。
仔细观察,输出的这组电源滤波电容标称耐压是35V,就是说这组电压在30V以下。我问他原机的电脑控制板没被拆走吧?他说都齐全。我说好,我给你恢复原机电路!
在没有确定输出电压是确切多少之前,观察风速调整继电器、外机断路器控制继电器、外机风扇继电器都是为12V供电,估计输出供电电压在12~15V之间。为了稳妥,带上一只功率40W,输出为6、9、12、15、18、22、24多组抽头的变压器,先回复原机控制线路,断开原电源板的开关稳压电路,断开次级直流输出电路,先用一个简易的整流滤波电路,接入12V绕组供给原机,通电,开机音乐响起,屏幕显示亮起,各项操作全部正常!看来原机的电路供电是单组12V而已。
为了给控制板输送一个比较稳定、干扰少的电路,采用18V抽头,自制一个输出12V的电子稳压器(用7812稳压IC估计功率不足),用BU406三极管作为稳压管,功率足够。至此全部完工,耗时将近3个小时,小官员全家皆大欢喜,以试机观察为理由留下共进晚餐,大快朵颐!(当然工钱很高,保密)。~~~ 经过2个多小时运行,一切稳定、正常,收工凯旋!