作为空调维修人员,现已都知道格力变频空调出现E6故障代码为通讯故障,根据资料表明,通讯故障原因有许多种,今天教大家根据外机板三个指示灯的显示情况来判断通讯故障点E6代码的确认方法。
方法/步骤
1、三灯均不亮
a.首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。
b.如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。
c.如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。
2、三灯中任意一个灯或多个灯常亮
    外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。     
3、绿灯正常闪烁
a、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)     或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。
b、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码3332000130),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
4
只有红灯闪烁
a、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。
b、 如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。