例17 海尔KFR-50LW/BP交流变频柜式空调器出现故障代码2#
故障现象:室内机运转,室外压缩机不运转。
检测与判断:卸下室外机外壳,测接线端子B线路上的30A熔丝管良好,测微电脑控制板上的压敏电阻良好,测量整流桥块有直流电压输出,测量滤波电容(2200μF/400V)良好。测量功率模块U、V、W电压输出良好,测量压缩机三个接线柱R、S、T阻值不等,说明压缩机线圈断路。
维修方法:更换同型号压缩机,通电试机,室外机不运转故障排除,恢复制冷。空调器有故障代码显示,确实给维修人员带来了方便,表3-2是海尔KFR-50LW/BP室内机故障代码表,表3-3是海尔KFR-50LW/BP室外机故障代码表。
表3-2 海尔KFR-50LW/BP室内机故障代码表室内故障故障原因排除方法
1#室温传感器 室温传感器故障或插接不可靠 插紧或更换传感器,并使感温管处于正确位置
2#热交温传感器 室温传感器故障或插接不可靠 插紧或更换传感器,并使感温管处于正确位置
3#三相电动机接线有错 接线有错 室温过高导致无法换热 正常保护功能,可通过降频运行排除故障
4#制热过载 室内蒸发器堵塞 清洗蒸发器 空气过滤器堵塞 清洗过滤器
5#制冷结冰 室温过低导致结冰 正常保护功能,可通过降频运行排除故障
8#风机 风机控制继电器故障 排除继电器故障
9#瞬时停电 电源连接不可靠,时通时断 保证电源连接可靠
表3-3 海尔KFR-50LW/BP室外机故障代码表室内故障故障原因排除方法
1#模块故障 室外板与模块连接出现故障 保证室外板与模块连接正确可靠 压缩机的三根线连接有错 保证连线正确可靠
2#无负载 压缩机故障 修复或更换压缩机
4#压缩机过热 正常保护功能 压缩机降温后,自动恢复运行
6#环温传感器 环温传感器出现故障 保证传感器插接可靠或更换传感器
7#热交温传感器 热交温传感器出现故障 保证传感器插接可靠或更换传感器
10#电源超、欠电压 电源电压低于156V混高于264V 电压正常后自动恢复运行
11#瞬时停电 电源连接不可靠,时通时断 保证电源连接可靠 吸气压力过高
12#制冷过载 室外环境温度过高 正常保护功能,可通过过降频运行排除故障
室外冷凝堵塞 清洗冷凝器
例18 海尔无氟环保空调器维修经验海尔公司在2000年最新推出两款无氟环保空调。具体型号为:KFR-25GW/(R1)、54KFR-35GW/(R1)。R1为无氟空调的制冷剂代号,其他字母含义与现在机型相同。无氟空调使用的制冷为R407c,R407c属于非共沸混合冷媒,由R32、R125、R134a组成,三种成分的比例为“R32/R125/R134a=23%/25%/52%。而现在的空调使用的制冷剂多为R22。R22的成分为CHF2CL,由于R22含有Cl离子,所以对大气臭氧层有一定的破坏。而R407c不含有CL离子,不会对大气臭氧层产生破坏,所以称为无氟环保空调。由于无氟空调使用的制冷剂R407属于非共沸混合冷媒,其三种成分的比例要求保持以上范围内,才能保证空调的工作效果,所以在安装维修方面要求十分严格,具体要求如下。1.在安装时,一定要采用抽真空的方法进行排空,不可用排气法进行排空。抽真空时要注意在低压侧进行,真空度要达到1Torr以下(1Torr=1mmHg),抽完真空后需再观察3min,压力不回升方认可。2.冷媒泄漏时,引起冷媒组分性能变化,必须放气重新抽真空,定量充注冷媒R407c,可通过补充制冷剂的方法。并严禁充入R22冷媒。3.充注冷媒R407c时,必须保证液相注入,以保证三种成分比例正确。在充注冷媒407c时,必须将冷媒罐倒立,不可在冷媒罐直立时充注冷媒。R4.真空泵、冷媒罐必须为专用设备,不可与R22用的真空泵、冷媒罐混用。在真空泵、冷媒罐上必须贴上“R407c专用”醒目的标示。5.维修时还要注意:在更换制冷部件时,例如压缩机、四通阀、截止阀,必须采用适用于R407c的专用部件。6.在安装或维修空调时,一定要注意室内机和室外机标牌上是否标有:“(R1)”字样标志,保证不将无氟空调与R22空调混淆。 |