例1 海尔KFR-50LW/BPF变频空调器制冷状态下吹热风
故障现象:在开制冷时却出热风。
检测与判断:用户反映,前几天天晴,空调制冷正常,这几天下过雨后再使用时,空调器变成制冷出热风现象。产生此种故障的原因有三点:一是室内机输出错误的控制信号,二是室外机的控制板出现混乱,三是四通阀的阀体损坏。仔细观察该机组在安装时,曾加长过连接管和连接线,怀疑连接线接头处有问题,找到接头处一看,果然是由于接头未处理好,导致雨水进入接头内,且接头没按标准规定的方法(一长一短交错)连接,导致接头处绝缘值下降,输送给室外机的信号发出错乱,造成室外机处于制热工作模式。
维修方法:剥开接头,重新按标准的一短一长法连接好,做好绝缘防水措施,试机,空调制冷正常。此种故障是由于安装人员在安装时马虎造成的。
例2 海尔KFR-25GW×2/BP空调器遥控器失灵
故障现象:出现电源灯灭、定时灯灭、运转灯闪烁的现象及遥控器失灵。
检测与判断:上门试机,发现室内机和室外机工作2min左右,开始出现报警显示,由故障代码可知,应为高频干扰和通信回路不良。检查用户电源正常,室内机与室外机连线牢固,各脚电压正常,用户附近又无发电机和无线电设备,排除高频造成的干扰。
维修方法:测量六路变频信号正常,IPM输入有310VDC电压,测三相输出发现电压不相等,确认IPM不良,更换IPM后,试机运行正常。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:39:27 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例3 海尔KFR-28GW/BP交流变频空调器室外机时转时停
故障现象:室内机运转正常,室外机时而运转时而停机。
检测与判断:现场通电检查,室内机有时电源指示灯灭,定时指示灯闪。卸下室外机外壳,测量接线端子板输出电压正常,噪声过滤器良好,接顺序从易到难继续检查。当检查功率继电器线圈插件时,发现内部烧蚀。
维修方法:用什锦锉修好烧蚀处,并用95%的酒精擦光,3min后接好插件,通电试机,室外机间断停机故障排除。

例4 海尔KFR-36GW/BP交流变频空调器室外压缩机不运转
故障现象:室内贯流风机运转,室外压缩机不运转,室内机电源指示灯、运转指示灯均亮。
检测与判断:卸开室外机外壳,测量端子板1、2端有220V交流电压输出。测量功率模块N、P端有310V直流电压输出。说明功率模块良好,用尖嘴钳将电控板从固定塑料夹取下,万用表R×1k档测量电控板R203电阻开路。
维修方法:更换一个R203(78kΩ)电阻后,通电试机,室外机不运转故障排除,恢复制冷。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:40:03 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例5 海尔KFR-32GW/BP交流变频空调器室外压缩机及风机均不起动
故障现象:室内贯流风机运转,室外压缩机及风机不运转,室内电源指示灯和运转指示灯亮。
检测与判断:卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板电压正常,说明电压信号传输良好。测量功率模块N、P端有310V直流电压,说明功率模块良好。检查电控板电流互感器的二次线圈,阻值为20kΩ,说明其二次线圈有故障,互感器无输出,芯片检测不到电流信号,从而进入保护状态。
维修方法:由于在市场上没有购买到配件,根据海尔技术维修中心推荐,代换一个KFR-36GW/BP电控板,室外机不运转故障排除。

例6 海尔KFR-25GW×2/BP交流变频空调器制冷2h后室内外机均停机
故障现象:室内机组的2个风机,室外压缩机均运转良好,但2h后,室内外机均停止运转,不再起动。
检测与判断:卸下室内机,检查电控板上各插件牢固,测量各元件参数正常,与海尔技术维修中心联系,更换一个电控板运转4h后试机,重复上述故障。再卸下室外机外壳,测电控板各元件正常,更换室外电控板后,运转2h仍然重复上述故障,仔细观察室内机的上方屋顶附近有一条高压线,怀疑受这条高压线的影响。因高压电形成的电磁场,可能使通信红色感应噪波电流。
维修方法:把多余的室内机、室外机两组的信号线放开,从线的中间对折后并绕成2个线圈,形状约6匝。可把通信线产生的噪波电流正负抵消。最后通电试机,故障排除。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:40:19 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例7 海尔KFR-25GW/BP一拖二交流变频空调器室外压缩机不运转
故障现象:室内贯流风机A、B均运转,室外压缩机不运转,室内电源指示灯亮,定时指示灯闪,运转指示灯灭。
检测与判断:卸下室外机外壳,检查微电脑控制板各插件牢固,开机状态下,将万用表转换开关旋到直流电压档。测量控制板与功率模块间的反馈信号线。具体方法是:表笔的一端插在功率模块插座对应控制板的零端,另一端测量ARW,应有13V直流电压输出,实测只有6V直流电压,说明功率模块有故障。维修方法:更换相同型号的功率模块,通电试机验证故障排除。
经验与体会:更换功率模块时,切不可将新模块接近有电磁波或用带静电的物体接触模块,特别是信号端的插口,否则极易引起功率模块内部击穿,导致无法使用,希望引起维修人员的注意。

例8 海尔KFR-28GW/BP变频空调器室外机不工作
故障现象:室内贯流风机运转,室外压缩机不运转,故障指示灯(黄灯)闪烁。
检测与判断:卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板有电压输入,检查电控板各插件牢固,按顺序从易到难继续检查。用尖嘴钳拨下变频器功率模块的V-U-W的连接导线。测量U-V、V-W、W-U之间的电压不等,由此判定变频功率模块损坏。
维修方法:由于该空调器在保修期内,与厂家维修部联系。更换相同型号的功率模块,通电试机验证,室外机不运转故障排除。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:40:38 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例9 海尔KFR-28GW/BPA变频空调器30min后指示灯灭
故障现象:室内贯流风机运转,室外压缩机运转,30min后电源指示灯、运转指示灯均灭,定时指示灯闪。
检测与判断:根据故障灯报警显示内容,确定为压缩机排气管温度过高。卸下室外机外壳,测量压缩机绝缘电阻良好,检测冷凝器已被灰尘糊死。
维修方法:用空气吹洗。在用空气吹洗时,建议压力设定在0.2MPa,以免把翅片吹倒。利用故障灯的闪烁(例如本例故障)室内机电源指示灯、定时指示灯、运行指示灯,来判断故障非常方便,可使维修少走弯路。
表3-1是海尔KFR-28GW/BPA三个灯故障报警含义。
表3-1 KFR-28GW/BPA指示灯闪烁报警含义
报警内容电源灯定时灯运转灯
室内环境温度传感器短(断)路           闪灭灭
室内热交换温度传感器短(断)路       闪亮亮
除霜温度传感器短(断)路                   亮亮闪
压缩机排气温度传感器短(断)路       闪亮灭
线路板上热敏电阻短路                          亮灭闪
室内机与室外机通讯异常                      灭灭闪
排气管温度过高                                      灭闪灭
交流(AC)电流过高                                闪闪灭
直流(DC)电流过高                                闪闪亮
压缩机过热                                              闪灭闪
电压过低                                                  灭闪亮
室外线路板过热                                      灭闪闪
高负载高限制                                          闪闪闪
  
例10 海尔KFR-28GW/BP交流变频空调器冬季不制热
故障现象:室内贯流风机,室外压缩机不运转,电源指示灯、定时指示灯闪烁,运转指示灯亮。
检测与判断:卸下室外机外壳,测量室外机端子板有220V交流电压输入。检查电控板上的熔丝管良好,各插件牢固,用尖咀钳拔下压缩机三个接线端子,测量压缩机线圈阻值,分别为1.2、1.6、1.9Ω,由此判断压缩机线圈已有短路故障。
维修方法:放掉制冷系统内的制冷剂,焊下制冷管道、更换相同型号的压缩机,空调器不制热故障排除。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:41:04 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例11 海尔KFR-36GW/BPF变频空调器开关电源故障
故障现象:通电后机组不起动。
检测与判断:卸下室内机外壳,测量室温传感器良好,卸下室外机外壳,压缩机线圈阻值良好,检查电控板上1A熔丝管良好,测量电阻R403开路。该机组的开关电源和电压采样电路如图3-1所示。由图可知,CN401为室外机主电源的插接件(即整流滤波后的直流电源输入端)。输入的直流电压经R1、R2、R3电阻分压,C1滤波,作为电源电压的采样值送入微电脑单片机处理,作为控制系统对电源电压的变化,而采取不同的处理方法的依据。该电路的工作原理是,310VDC通过R402向开关管N2基极供电,使其导通,变压器一次侧有电。与此同时,反馈线圈也产生电压,这个电压是负向的,通过稳压Z401,使加在开关管N2基极上的电压接近于0V,开关管迅速截止,这时开关变压器的一次线圈通过D401、D403放电,从而使二次线圈失电,开关管如此反复、导通、截止。反复振荡,从而产生所需的电压。开关电源的振荡频率为20kHz。
维修方法:更换电阻R403(82kΩ/0.5W),通电试机,故障排除。

例12 海尔KFR-50LW/BP交流变频柜式空调器移机后不制冷
故障现象:室内离心风机运转,而室外压缩机不运转。
检测与判断:卸下室外机外壳。测量端子板有电压信号,测量电控板上的熔丝管良好。仔细检查发现,室外压缩机应该穿过电脑板上互感器线圈的导线竟然未穿过线圈,从而导致压缩机无负载,微电脑板无法检测到工作电流,所以压缩机不会起动。
维修方法:把电控板上灰色电线穿过互感线圈,通电试机验证,室外机不运转故障排除,恢复制冷。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:41:17 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例13 海尔KFR-50LW/BP交流变频柜式空调器室外压缩机不运转
故障现象:室内离心风机运转,室外压缩机不运转。
检测与判断:卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板有电压信号。控制板上的熔丝管(1A)良好,测量压缩机线圈阻值也在正常范围内,这说明压缩机良好。测量开关电源的R1、R2、R4电阻良好,R403电阻良好,测量二极管D401良好,测量开关管N2良好,但此时开关电源仍然不工作,测量开关变压器T1损坏。
维修方法:与生产厂家联系,更换一个同型号的微电脑控制板,试机故障排除。
经验与体会:开关变压器是开关电源的核心,它提供给开关电源正反馈激励,经过开关变压器后输出的是脉冲电源,再分别经整流和滤波,产生相应的直流电源。为保证单片机的可靠工作以及I/O采样的准确性,+5V的直流电源由7805三端稳压提供,开关变压器的开关频率为20kHz。

例14 海尔KFR-50LW/BP交流变频柜式空调器炎热的夏季却吹热风
故障现象:在炎热的夏季却吹热风。
检测与判断:拆下室外机外壳,测量电控板上各信号电压正常,测量四通阀有电信号,怀疑微电脑板程序错乱,更换后故障依旧。卸下室内机外盖,测电控板各信号正常,凭经验综合分析,原因可能是电源线、信号线在同一塑料护套内,在信号导线上产生电感,从而使电控板产生错误信号,使四通阀误动作。
维修方法:把电源线和信号线单独布线后,通电试机,空调器恢复制冷。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:41:31 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例15 海尔KFR-50LW/BP交流变频柜式空调器出现故障代码1#
故障现象:室内风机工作,但室外压缩机不工作。
检测与判断:液晶显示屏出现故障代码1#,
①检查传感器插件接触是否良好;
②检查传感器位置是否正确;
③检查传感器是否有短路和开路故障。拆下室内机外壳,测量室温传感器断路。
维修方法:更换同型号室温传感器,通电试机验证,室外压缩机起动,空调器恢复制冷。

例16 海尔KFR-50LW/BP交流变频柜式空调器室内机的同步电动机不能调节风向
故障现象:室内机、室外机运转良好,但同步电动机不能调节风向。
检测与判断:卸下室内机外壳,测电控板上通往同步电动机上的250V/2.5A熔丝管良好,压敏电阻良好,电容104/630V良好。按顺序从易到难继续检查,拔下插件CN7,测量同步电动机线圈开路。
维修方法:同步电机主要用于柜式空调器导风板导风的作用,其工作电压为交流220V。当控制面板送出导风信号后,空调器微电脑板上的继电器吸合,直接提供给同步电机电源,使其进入导风工作状态。当同步电机不运转时,可用万用表的交流250V电压档,检测连接插件处是否有220V交流电压。若无电压输出,表明电控板有故障,应更换电控板。若有电压输出,则表明同步电机损坏,则更换同步电动机。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:41:48 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例17 海尔KFR-50LW/BP交流变频柜式空调器出现故障代码2#
故障现象:室内机运转,室外压缩机不运转。
检测与判断:卸下室外机外壳,测接线端子B线路上的30A熔丝管良好,测微电脑控制板上的压敏电阻良好,测量整流桥块有直流电压输出,测量滤波电容(2200μF/400V)良好。测量功率模块U、V、W电压输出良好,测量压缩机三个接线柱R、S、T阻值不等,说明压缩机线圈断路。
维修方法:更换同型号压缩机,通电试机,室外机不运转故障排除,恢复制冷。空调器有故障代码显示,确实给维修人员带来了方便,表3-2是海尔KFR-50LW/BP室内机故障代码表,表3-3是海尔KFR-50LW/BP室外机故障代码表。
表3-2 海尔KFR-50LW/BP室内机故障代码表室内故障故障原因排除方法
1#室温传感器 室温传感器故障或插接不可靠 插紧或更换传感器,并使感温管处于正确位置
2#热交温传感器 室温传感器故障或插接不可靠 插紧或更换传感器,并使感温管处于正确位置
3#三相电动机接线有错 接线有错 室温过高导致无法换热 正常保护功能,可通过降频运行排除故障
4#制热过载 室内蒸发器堵塞 清洗蒸发器 空气过滤器堵塞 清洗过滤器
5#制冷结冰 室温过低导致结冰 正常保护功能,可通过降频运行排除故障
8#风机 风机控制继电器故障 排除继电器故障
9#瞬时停电 电源连接不可靠,时通时断 保证电源连接可靠

表3-3 海尔KFR-50LW/BP室外机故障代码表室内故障故障原因排除方法
1#模块故障 室外板与模块连接出现故障 保证室外板与模块连接正确可靠 压缩机的三根线连接有错 保证连线正确可靠
2#无负载 压缩机故障 修复或更换压缩机
4#压缩机过热 正常保护功能 压缩机降温后,自动恢复运行
6#环温传感器 环温传感器出现故障 保证传感器插接可靠或更换传感器
7#热交温传感器 热交温传感器出现故障 保证传感器插接可靠或更换传感器
10#电源超、欠电压 电源电压低于156V混高于264V 电压正常后自动恢复运行
11#瞬时停电 电源连接不可靠,时通时断 保证电源连接可靠 吸气压力过高
12#制冷过载 室外环境温度过高 正常保护功能,可通过过降频运行排除故障
                        室外冷凝堵塞 清洗冷凝器

例18 海尔无氟环保空调器维修经验海尔公司在2000年最新推出两款无氟环保空调。具体型号为:KFR-25GW/(R1)、54KFR-35GW/(R1)。R1为无氟空调的制冷剂代号,其他字母含义与现在机型相同。无氟空调使用的制冷为R407c,R407c属于非共沸混合冷媒,由R32、R125、R134a组成,三种成分的比例为“R32/R125/R134a=23%/25%/52%。而现在的空调使用的制冷剂多为R22。R22的成分为CHF2CL,由于R22含有Cl离子,所以对大气臭氧层有一定的破坏。而R407c不含有CL离子,不会对大气臭氧层产生破坏,所以称为无氟环保空调。由于无氟空调使用的制冷剂R407属于非共沸混合冷媒,其三种成分的比例要求保持以上范围内,才能保证空调的工作效果,所以在安装维修方面要求十分严格,具体要求如下。1.在安装时,一定要采用抽真空的方法进行排空,不可用排气法进行排空。抽真空时要注意在低压侧进行,真空度要达到1Torr以下(1Torr=1mmHg),抽完真空后需再观察3min,压力不回升方认可。2.冷媒泄漏时,引起冷媒组分性能变化,必须放气重新抽真空,定量充注冷媒R407c,可通过补充制冷剂的方法。并严禁充入R22冷媒。3.充注冷媒R407c时,必须保证液相注入,以保证三种成分比例正确。在充注冷媒407c时,必须将冷媒罐倒立,不可在冷媒罐直立时充注冷媒。R4.真空泵、冷媒罐必须为专用设备,不可与R22用的真空泵、冷媒罐混用。在真空泵、冷媒罐上必须贴上“R407c专用”醒目的标示。5.维修时还要注意:在更换制冷部件时,例如压缩机、四通阀、截止阀,必须采用适用于R407c的专用部件。6.在安装或维修空调时,一定要注意室内机和室外机标牌上是否标有:“(R1)”字样标志,保证不将无氟空调与R22空调混淆。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:42:12 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例19 海尔KFR-36GW/BP变频空调器不能起动
故障现象:家中装修后在试机时出现不起动。
检测与判断:询问用户装机时试机没有,在装机时试机制冷正常,但由于家中装修重新更换电源线后,出现此故障。接通电源试机,机器没有出现短路。检查电源插座有220V电源。发现N、L线没有对准空调的N、L电源线,将电源的零线对机器的L线,将电源的火线对机器的N线。所以机器不起动。
维修方法:把电源插座线对换一下,试机起动运转正常。
经验与体会:说明海尔36GW/BP变频机器,不能将电源线接错。

例20 海尔KFR-36GW/BP变频空调器开机3min后电源灯灭
故障现象:开机运转3min后,电源灯灭、定时灯闪烁、运转灯灭,也不制冷。
检测与判断:检查室外机气管接头处有油污。接上压力表测得运转压力为0MPa。说明不制冷原因是缺少制冷剂。但充制冷剂却充不进去。试充几次后压缩机出现过热保护。如果冲洗管路,更换过滤器是最彻底的办法。但会给用户造成经济损失。
维修方法:采用制热模式试机,运转几分钟后,停机10min。再充制冷剂,制冷剂很顺利的充入机器。当制冷剂充到0.45MPa,机器运转正常,制冷效果好。这是对待油堵的一种办法。但对脏堵或冰堵故障不实用。