例1 美的KC-25/Y遥控式窗机压缩机抱轴
故障现象:通电后压缩机不起动。
检测与判断:卸下空调器前面板,拉出机芯,测压缩机3个接线端子,主绕组+辅助绕组等于公用绕组的阻值,说明线圈良好,电压正常;由此判断压缩机卡缸。
维修方法:采用加大电容的方法试机不凑效,决定采用两相电源的强制起动方法,具体步骤如下:
待制冷管道内的压力平衡后,用三相电源的两相分别接在“S、R”上,零线接在公用点“C”上,即将两相电源直接接在压缩机的接线柱上(注意持续时间应小于5s),通电后压缩机起动成功,抱轴故障排除。强制起动接线方法如图2-26所示。

例2 美的KCD-32/Y遥控式空调器通电后轴流风机及压缩机均不运转
故障现象:通电后轴流风机及压缩机均不运转。
检测与判断:卸下空调器前板,测电控板上的250V/3A熔丝管良好,测681kΩ的压敏电阻无击穿现象。测量变压器一次侧有220V交流电压输入,二次侧有14.5V交流电压输出,测量IC2(7812)有+12V直流电压输出如图2-27所示。测量IC3(7805)只有+3V直流电压输出,判定7805损坏。
维修方法:更换7805,通电试机验证,轴流风机及压缩机起动运转。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:01 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:44:48 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例3 美的KCD-32/Y遥控式空调器室内轴流风机运转室外压缩机不运转
故障现象:室内轴流风机运转,室外压缩机不运转。
检测与判断:卸下空调器前板,拉出机芯,测量压缩机起动电容有充放电过程,测量压缩机线圈良好,测压缩机过电流、过热保护器损坏。
维修方法:更换同型号过电流过热保护器,通电试机,制冷恢复,室外压缩机不运转故障排除。
经验与体会:过电流、过热保护器是用来保护压缩机的,它是通过感受到温度来决定压缩机是否起动运行,主要元件是双金属片,片上又两个触点串联在压缩机电路中,直接反映该处的发热情况,并在温度到达一定数值时,断开或接通,检查时可用万用表R×1档测量其中的两个接线端子。
在正常情况下应该是导通的,即阻值是零。如不通,则应分析该压缩机的工作环境是否恶劣,制冷剂是否过多或泄漏,电流是否偏大。有的空调器长期工作在通风散热不良的环境中,温度过载保护器经常起跳,使结点烧成粘连状态,则起不到保护压缩机的作用。

例4 美的KCD-32/Y遥控式空调器接通电源后整机无应答
故障现象:通电后整机不工作。
检测与判断:现场通电,用遥控器开机,设定制冷状态,室内外机均不运转,测量电源插座有220V交流电压,卸下空调器前面板,拉出机芯,测三端稳压块有+5V直流电压输出。测量电控板上的晶振损坏如图2-28所示。
维修方法:更换6.0MHz的晶振,通电后整机起动运转,制冷工作正常。


[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:02 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:45:08 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例5 美的LCD-32/Y遥控式空调器室外压缩机不运转
故障现象:室内轴流风机运转,室外压缩机不运转。
检测与判断:卸下空调器前面板,拉出机芯,测量压缩机起动电容有充放电过程,测压缩机过电流、过热保护器良好,测压缩机线圈阻值主绕组+辅助绕组等于公用端绕组阻值,用手拔下C15如图2-29所示。测室温传感器断路。
维修方法:更换同型号传感器,图2-28 美的KCD-32/Y遥控式空调器的晶振电路通电试机验证,空调器不制冷故障排

例6 美的KC-25/C窗式空调器室外压缩机不运转
故障现象:室内轴流风机运转,室外压缩机不运转。
检测与判断:现场通电检查,窗机能送风,但压缩机不起动运转。卸下前板,拉出电控盒,万用表电压档测量温控器有220V电压输入,但无电压输出。切断电源后万用表欧姆档测量温控器,在试运行状态下,阻值无穷大,温控器内部触点脱落,由此判定为温控器损坏。
图2-29 美的LCD-32/Y遥控式空调器传感器电路
维修方法:更换同型号温控器后,制冷正常。
经验与体会:对于窗式空调器,出现只送风不制冷的故障,首先应检查电源电压是否正常,然后再检查温度控制器,压缩机起动电容,压缩机过电流、过热保护器,压缩机等4个器件是否正常。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:03 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:45:23 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例7 美的KCD-25/Y遥控式空调器压缩机起停频繁
故障现象:压缩机起停频繁。
检测与判断:询问用户,空调器开机一段时间制冷正常,但后来出现压缩机起停频繁。由故障现象判断,制冷系统正常。卸下空调器前板,拉出机芯,用手触摸压缩机表面温度超过100°C以上,估计是因冷凝散热不好,引起压缩机过热保护,检查冷凝器,发现表面很脏。
维修方法:用自来水清洗冷凝器(注意别把水溅到电控部位)后,观察压缩机连续工作1h,未出现起停频繁故障。

例8 美的KC-25/E整体式空调器压缩机忽转忽停
故障现象:压缩机忽转忽停。
检测与判断:检查该窗机安装在阳台内的窗台上,外窗户都已经打开,基本上不影响散热效果。测量出风口温度较理想,正准备与用户解释空调器制冷良好时,听见压缩机停止运转,空调器只送风运行,过了大约5min左右,压缩机重新起动运行。把温控器调至最低档位,运转15min左右,压缩机又停机。判断是由于压缩机电压忽高忽低造成的可能性较大(若是散热不良,造成压缩机过热保护,不会这么快恢复运转)。用万用表检测电源电压,空调在起动时电压由209V降至174V左右,且制冷运转时,电压在170~176V之间波动,当电压降至159V时,则压缩机停止运转。
维修方法:建议用户购买一台交流稳压器,刚开始用户不认可,待维修人员取来一台稳压器验证后,压缩机忽转忽停故障消失。
经验与体会:对于整体式空调器出现起停机频繁现象,应首先检测用户的电源供电是否正常,若确定是电源故障,一定要证明给用户看,用户才认可。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:03 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:45:37 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例9 美的KC-35C整体式空调器压缩机起停频繁
故障现象:压缩机起停频繁。
检测与判断:空调器开机不到15min停机,如此反复,测量电源220V正常,检查过滤网和冷凝器也无脏的地方,卸下空调器前面板,检查电控盒,发现电控盒和内部接触部的海绵损坏,部分冷气由此部位直接进入电控盒内部,造成温度控制器误动作。
维修方法:用C31AB胶按1∶1配制重新粘上密封海绵,然后通电试机正常。
经验与体会:在上门维修的过程中,对于有些故障,应该从故障现象多分析、多测量、多观察,切勿盲目更换配件,给用户增加负担。

例10 美的KC-20/E1整体式空调器使用一个月制冷效果差
故障现象:使用不到一个月,用户反应制冷效果差。
检测与判断:现场通电试机检查。发现压缩机温度偏高,电流偏小,而轴流风机运转正常,全面检查判定是蒸发器下端的“U”型端的焊口微漏,并有油迹。
维修方法:从压缩机低压管打一个0.3mm的孔,放出剩余制冷剂,然后焊一个加气管,并制做好喇叭口,焊好泄漏处,经打压、检漏、抽空、加制冷剂,空调器制冷正常。
经验与体会:新安装使用不长的空调器,出现制冷效果差的故障,多数是制冷剂泄漏造成的。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:04 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:45:58 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例11 美的KPR-32GW/Y空调器冬天制热时无热风吹出
故障现象:在制热状态无热风吹出。
检测与判断:该机制冷正常,制热时无热气吹出,由于该机组主要依靠PTC发热元件来制热。打开电控盒,将工作模式转换到“制热”,主控板继电器有220V交流电压输出,说明电控部位正常,检查PTC加热电路,热熔断器和温度熔断器正常。当检查PTC发热元件的接线柱时,两块PTC连接的公共铜片上已严重氧化,尤其电源接线柱铜片已发绿,由此说明接触不良引起PTC不工作。
维修方法:拧下接线柱螺钉,用砂纸打磨干净后,重新接好线路,通电开机验证,PTC工作恢复正常。

例12 美的KFR-23GW/Y空调器机组开制冷模式却吹热风
故障现象:工作16s停3min,然后又再起动,反复开停。
检测与判断:询问用户,该机组已经请别的维修人员修理过,通电试机,开制冷模式却制热。经查为室内电脑板控制四通阀的光耦合器击穿,造成四通阀上无供电,在更换了新主控板后,则仍出现反复起停现象,由此说明故障与电控板无关。检查室内主控板各插件时,发现室内房间温度传感器与蒸发器管温传感器插反。
维修方法:调换后,通电试机验证,在制冷模式工作正常。
经验与体会:对于这种故障现象,首先检查各插件及连线是否正确,然后再检查其他部件,因房间室内温度传感器的感温头与蒸发器管温传感器温头的阻值变化是不一致的,它们检测的部位也不一样,温度差异很大,假若接反,则会出现空调器反复起停的故障现象。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:04 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:46:25 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例13 美的KFR-25GW分体式空调器室内风机不运转而室外机正常
故障现象:室内风机不运转,室外压缩机运转。
检测与判断:卸下室内机外壳,测量室内风机电容有充放电过程,测风机线圈良好,测量电控板上7805三端稳压块输出良好,测量主芯片IC1的、脚输出信号正常,测晶体管V1工作电压正常,测量光耦合器IC4无输出脉冲信号,说明IC4损坏。
维修方法:更换一个型号为“MOC3020”光耦合器,室内风机恢复运转,故障排除。

例14 美的KFR-26GW/Y空调器室外机起停频繁制冷效果差
故障现象:室外机起停频繁,制冷效果差,且制冷30min左右灯闪。
检测与判断:开机设定制冷状态。万用表测量电压正常,测量电流偏大,且在运转过程中有缓慢升高的现象,大约制冷15min左右,室外机运转停止,过5min又起动,检查室外机发现风扇转速很慢,故判断为风机转速慢造成散热不良,引起压缩机过电流过热保护器起跳。卸下室外机外壳,更换风机新的起动电容,风机转速依然很慢,手摸电动机外壳很烫,测量风机线圈阻值不正常,怀疑电动机匝间有轻微短路。
维修方法:更换一个单头伸室外风机,通电试机观察,机组制冷正常。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:05 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:46:45 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例15 美的KFR-23GW/Y空调器长期停用后室内风机不转
故障现象:长期停用后室内风机不转,室外压缩机运转,不制冷。
检测与判断:卸下室内机外壳,发现蒸发
器结满冰,用电吹风把冰烤化,用手转动风机,图2-30 卸下室内 机风轮的操作方法发现贯流风轮被卡住,不能转动。按照图2-30所示的正确方法,卸下风轮,发现电动机轴已锈迹斑斑,造成风机生锈。
维修方法:更换新电动机恢复制冷。此例故障占空调器故障的万分之一,主要原因是南方地区空气湿度较大,也有的空调器长期停用,在制冷或抽湿时产生的凝露水,沿着电动机线流入电动机轴承后造成的。维修时,应尽量将电动机引出线转到电动机轴承下侧,紧靠底盘为好。

例16 美的KFR-25GW分体式空调器开机后室外风机不运转只有压缩机运转
故障现象:开机室外压缩机运转,而室外风机不运转。
检测与判断:拆开室外机外壳,测量风机的起动电容性能良好,测量风机线圈阻值正常。拆下室内机的主控板,测量IC1的、?脚输出信号正常如图2-31所示。测量V12的集电极电压为0V,说明V12的集电极与发射极间击穿。
维修方法:更换晶体管V12,室外风机起动运转。主芯片IC1的、脚输出信号,经晶体管V12后,驱动继电器RL2,实现对室外风机的控制。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:05 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:47:15 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例17 美的KFR-23GW/Y空调器晚间整机不起动但手动制冷正常
故障现象:白天制冷正常,而到了晚间却制冷不正常。
检测与判断:检修此种故障只能在晚上进行。现场通电试机,遥控器失灵,只能用手动开关控制。根据故障现象,分析可能是外界干扰造成,当关闭节能灯时,遥控器即能正常遥控。
维修方法:将节能灯移开空调器室内机后,再用遥控器试机,机组恢复正常制冷。
经验与体会:根据维修统计,目前有些家用电器(如节能灯)的电磁波幅射严重,会干扰空调的遥控器,包括手机与遥控器同时拨打与发射,因此必须仔细观察。分析故障现象,可以取的事半功倍的效果。

例18 美的KFR-25GW分体式空调器电容漏电导致压缩机不能正常起动
故障现象:室外风机运转正常,但压缩机不起动。
检测与判断:该空调器的微处理器主芯片IC1采用日本NEC.75028-015的芯片,芯片的、?脚输出信号,经晶体管V15放大后,再驱动继电器R13,实现压缩机、四通换向阀和室外风机的控制。测量V15的各极工作电压正常,拆下室外机外壳,测量压缩机的过热、过电流保护器良好,测压缩机电容C11漏电。
维修方法:更换同型号电容器,通电试机压缩机顺利起动。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:15 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:47:36 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例19 美的KFR-32GW/Y空调器室内风机丢转导致制冷效果差
故障现象:室内风机丢转,导致制冷效果差。
检测与判断:在用户现场观察,该机安装在卧室,面积为12m,使用近2年,通电用遥控器开机,机组起动正常。把手放在风口,风量明显偏小,用户卧室环境密封和结构合理,怀疑故障为送风量不够,致使制冷剂效果差,卸下室内机外壳,蒸发器有轻微结冰现象,万用表测风机电容,证实容量变小。
维修方法:更换同型号电容器,室内机冷风吹出正常。对于分体式空调器,室外冷凝器散热不良会影响制冷效果,室内风机丢转也会影响制冷效果。

例20 美的KFR-25GW分体式空调器机组制冷、制热切换失控
故障现象:冷热转换失灵。
检测与判断:卸下室内机外壳,测量主芯片IC1的信号正常,检查晶体管V13、RL1、二极管VD32(见图2-33)等相关元器件,发现二极管D32击穿。处理方法:更换二极管VD32,通电试机,四通换向阀切换正常。
经验与体会:该空调器的微电脑处理器IC1的输出信号,经晶体管V13放大后,驱动继电器RL1,从而实现对四通换向阀的控制。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:16 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:47:57 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例21 美的KFR-32GW/Y空调器无论是制冷还是制热效果都不理想
故障现象:无论是制冷或制热效果都不理想。
图2-33 四通换向阀的控制电路
检测与判断:在制冷状态下,测量电流6.4A。用压力表测量系统压力为0.65MPa,怀疑制冷剂充注过多。将制冷剂慢慢放出,压力逐渐变低,效果更差。由此说明故障不是制冷剂过多造成的。卸下室外机外壳,用手触摸四通阀上的铜管,两根管热,两根管凉,确定为四通换向阀正常,放掉制冷剂,烧开压缩机高低压管,用强起法试机,低压吸气不好,高压排气不良,说明压缩机吸排气泵串气。
处理方法:更换同型号压缩机,设置在制冷状态,试机30min,制冷性能良好。

例22 美的KFR-25GW分体式空调器通电后室内风机延时起动功能失效
故障现象:室内风机和室外压缩机同时起动
检测与判断:根据故障分析,电控板的输入电路有故障,测量7805三端稳压块有+5V直流电压输出,测量运算放大器IC2及其外围电路构成的3min延时起动保护电路如图2-34所示,判定运算放大器IC2基本正常。检查R5、R6、D39、D37、R4、R1~R3等相关元件均良好,当测量电容C7时,发现漏电。
维修方法:更换C7后,通电试机验证,故障排除。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:16 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:48:10 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例23 接通电源室内贯流风机即开始运转
故障现象:接通电源,室内贯流风机即开始运转,按“起动”键后,指示灯亮,按风机选择键,相应高、中、低档运行指示亮,但贯流风机的转速不能改变。
检测与判断:卸下室内机外壳,检查双向晶闸管击穿,故在接通电源后,贯流风机便开始运转。
维修方法:更换双向晶闸管SCR,试机故障排除。
经验与体会:该空调器风机的转速控制方法与其他品牌的控制方法不同,大多数空调器采用绕组抽头的方法进行调速,而美的KFR-25GW空调器,采用改变风机输入电压的方法来进行调速,其调速电压由双向晶闸管SCR与光耦合器Q17以及由微处理器IC1等相关电路组成。
光耦合器Q17的输入端是一个光敏二极管,输出端则相当于一个带有过零检测光敏双向开关,当发光二极管通过5~15mA电流时,发出红外光,输出端受到红外光照射,同时输出端电压接近零时才导通。当按下风机选择键时,主芯片IC1发出指令,通过晶体管Q12控制Q17,用过零触发双向晶闸管调节风机的输入电压,从而改变风机的转速。

例24 美的KFR-28GW分体式空调器安装完毕通电试机室内机冒烟
故障现象:安装完毕通电试机时,室内机冒青烟。
检测与判断:切断电源,卸下室内机外壳,检查电控板上的熔丝管已熔断,压敏电阻烧黑,万用表测量电源为380V,原来是在引入220V交流电压时,误将三相电的二根相线接入单相插座内而造成的,这种故障现象实在不该发生。
维修方法:重新调整好电源的接线,测量电压为220V,更换一个681kΩ的压敏电阻和一个250V/3A熔丝管,通电试机,空调器制冷正常。
经验与体会:电控板上设有压敏电阻和熔丝管,目的是当电压超过某一定值时,压敏电阻击穿,瞬间烧断熔丝管,从而保护电控板。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:17 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:48:28 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例25 美的KFR-50LW/EDY柜机上电后液晶显示屏无显示
故障现象:上电后液晶显示屏无显示,空调器不制冷。
检测与判断:询问用户,该柜机曾经修理过,先后换过室内机变压器、主控板,均未解决故障。
现场检查,测量220V市电正常,测量变压器一次侧有220V交流电压,二次侧有13.8V交流电压输出,测量7812三端稳压器有+12V直流电压输出,测量7805三端稳压器仅有2.9V输出,手摸散热片烫手,由此判定7805损坏。
维修方法:更换7805三端稳压器后,通电试机,制冷正常。
经验与体会:空调器上电后无显示,先从测量电压入手,交流输入电压正常后,重点测量7805三端稳压器是否有+5V直流电压。只有找准切入点,才能准确快速排除故障。

例26 美的KFR-50LW/EDY柜机开关板受潮导致用遥控器不能开机
故障现象:用遥控器不能开机。
检测与判断:该空调器曾让别人修理过,故障为遥控器不起作用,此次又出现类似故障,估计仍为开关引起。通电试机遥控器失灵。卸下室内机外壳,检查各接插件牢固,从外观没有看出故障点,卸下开关板,发现开关板靠近蒸发器背面,有冰球附在上面,由于开关板上又冰球,判断是由于温差太大引起的凝露现象,使开关板电路受潮,造成遥控器失灵。考虑到以前更换过开关板,两个月后又坏,如果再更换2个月后仍旧会出现类似故障。
维修方法:决定直接维修开关板,拔下开关板插件,拿下电控板,用500W的电吹风机,将整个电路板烘干,盖上开关板外壳,并在开关背后贴上2cm厚的海绵,按照原位置装好后,用遥控器开机,机组起动运行,制冷正常。目前已使用两年,再未发现同类故障。
经验与体会:柜式空调器开关板因受潮而导致空调器故障虽不多见,处理好温差造成的凝露,将减少故障率。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:17 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:48:46 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例27 美的KFR-75LW/ED柜机室内送风正常但压缩机不工作
故障现象:室内送风正常,但压缩机不工作。
检测与判断:现场通电试机,室内机送风正常,但室外压缩机不起动,而室外风机运转正常,室内开关板无任何“检查显示”。卸下室外机外壳,测量控制压缩机交流接触器线圈两端无电压,怀疑交流接触器开路,用万用表欧姆档测量线圈,阻值无穷大,说明线圈已断路。
维修方法:更换交流接触器,通电试机,机组起动运行恢复制冷。

例28 室外风机运转压缩机频繁起动
故障现象:柜机工作几分钟后压缩机停止工作,待5~6min压缩机又工作,此时室外风机运转,交流接触器吸合,压缩机频繁起动。
检测与判断:测量电源电压良好,卸下室外机外壳,测量交流接触器控制压缩机的电压正常,分析压缩机在通电状态下停机,属内部过载,给压缩机线圈加电,测量压缩机线圈电流,发现S线端电流偏大,从而判断起动电路有故障,由于61型柜式空调器有电容辅助起动电路,用万用表欧姆档测量继电器触点烧蚀。
维修方法:用细砂纸处理好继电器烧蚀触点,试机故障排除。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:18 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:49:03 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例29 美的KFR-75LW/ED柜机显示屏显示故障代码“E04”的排除
故障现象:不起动,液晶显示屏显示故障代码“E04”。
检测与判断:故障代码“E04”的含义是室外机保护,室外机保护的原因是高压压力保护、排气温度保护、室外温度传感器开路保护、压缩机过电流保护、电流检测板故障等。采取逐步排除法,最后判断为检测板故障。更换检测板后,通电试机,室外机能工作,但出现立即跳停,由此说明空调器还有其他故障,测电源电压190V,测量室外压缩机接线柱电压也为190V。重新开机后压缩机能够起动,但仍然立即跳停,在起动的瞬间万用表检测交流供电电压,电源电压瞬间由190V降为165V,由此判断电源容量有故障。
维修方法:电源供电箱内的接线柱有虚接,修好电源后试机,“E04”故障代码消失,制冷正常。
经验与体会:空调器由于供电电源不正常,而导致的整机不起动故障较为普遍,在排除上述故障时,应首先检查电源是否正常。

例30 美的KF-75LW分体柜式空调器不制冷
故障现象:液晶显示屏出现故障代码“E04”。
检测与判断:通电后,用手触摸液晶显示屏按键开机,设定制冷状态,室内外机均不运转。测量电源供电良好,卸下室内机外板,检测电控板上熔丝管、压敏电阻良好,各插件牢固。卸下室外机外壳,室外机故障指示灯LED1闪,LED2灭,LED3灭,判断空调器的接线存在相序错误。
维修方法:把电源的三根相线的两根相互调换后,试机故障排除。
经验与体会:美的柜式空调器采用涡轮式压缩机,电控板上设有相序保护功能。如果三相电的相序不对,空调器的室内外机均不工作,同时室内外机有故障指示灯提示。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:18 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 11:49:20 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例31 美的KFR-75LW/C空调器压缩机刚刚起动1s后便停机
故障现象:压缩机刚刚起动1s后又停机。
检测与判断:测量三相电压为365V,通电开机,室内机能正常工作,室外压缩机,风扇电动机能起动,但起动1s,跳停3min,情况反复如此。再测室外机的供电电压,其中B相只有54V,说明B相欠电压。检查室内到室外之间的线路,发现供电线路在中间有接头,且B相线已露出铜导线与铜管而发生打火现象,并将铜管击穿一个大洞,制冷剂已经漏完。因此电源接头处不能用黑胶布且不防火,必须用防水胶布,且不能直接与铜管相接触。由于空调器在制冷时,管道凝有水珠,很容易发生短路。
维修方法:将电源线包扎在保温棉外面。重新焊接好铜管,保压检漏、抽真空、充制冷剂后,开机一切正常,制冷效果用户很满意。

例32 美的KFR-75LW/C空调器运行过程中有异常噪声
故障现象:制冷效果差,并且在运行过程中有异常噪声。
检测与判断:这是新安装的机组,维修时用手摸两根铜管之间没有温差。根据维修经验,怀疑缺少制冷剂,但新安装的机组缺少制冷剂的可能性很小,用压力表测低压压力值,显示有制冷剂。拆开低压阀帽,发现截门阀芯竟然未完全打开。
维修方法:将截门阀芯完全打开后,在运行过程中的异常噪声自动消失,机器运行一切正常。用户对维修很满意。
经验与体会:因安装不当而引起空调故障较为常见。维修时应从各安装环节入手,准确找到故障所在位置。这同样也要求安装工在安装机器时,要按照操作规程一步一步地进行,每项工作都要做到位,以减少不必要的麻烦。

[ 本帖最后由 龙舟 于 2007-2-27 12:19 编辑 ]
龙舟  | 发表于 2007-2-27 12:19:55 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例33 美的KFR-48L柜机制冷效果差
故障现象:已使用两年多,用户反映制冷效果差,并出现不定时开关机。
检测与判断:请来的维修人员判断为缺少制冷剂,补充制冷剂后观察制冷虽正常,仍不定时地开关机。测市电210V正常且稳定。测其电流发现空调器运行10min后,运行电流渐渐增大,当超过25A时压缩机停机。造成运行电流大的原因主要有1)电压低,(2)压缩机电容不良,(3)电源线容量不够,(4)压缩机绕组匝间短路,(5)制冷剂充注过量。
采取逐一排除法检查后,检查压缩机(其绕组短路)烧坏。更换压缩机,加制冷剂后制冷正常。观察了一天,没有出现停机,认为故障已经排除。但三天后用户来电话告知,正常使用一天后就出现原故障,现在已经不再开机了。现场检查压缩机又烧坏。故障依旧。
维修方法:更换压缩机后,作者被要求前去检查。按标准剂量注制冷剂后,接入电流表、压力表开机,工作电流7A,压力0.4MPa,制冷正常。10min后,压力渐渐上升,电流也渐渐地升高。当压力升到0.6MPa时,电流已升到了8A多,且两者仍慢慢上升。这时作者取来两盆凉水,泼到室外机的热交换器上,奇迹出现了,压力一下就降到0.4MPa,电流也回到正常值(7A)。这是检查室外机散热器上积满了灰尘,但风机吹出的风是暖的。彻底清洗后,开机观察4h后,电流仍为7A,压力0.4MPa非常稳定,故障排除。3个月后,追访用户机器工作正常。

例34 美的KFR-43LW/EDY柜式空调器不制冷显示故障代码“E04”
故障现象:液晶显示屏显示故障代码E04。
检测与判断:卸下室内机外壳,检查各插件接触良好,测量电控板7805三端稳压,有+5V直流电压输出,测量主控板光耦合器U105输出端为高电平输出,测量开关板主芯片的:脚有高电平,由此说明故障在室外机上。卸下室外机外壳,发现冷凝器有油迹,说明因制冷系统漏气,造成压缩机过热,使柜机保护并显示故障代码“E04”。美的KFR-43LW/EDY空调器故障、保护代码见表2-2。
维修方法:检漏、补焊、抽空、加制冷剂后,故障排除。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 12:20:18 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例35 美的KFR-75LW/C1D柜式空调器漏电保护断路器合上闸即跳开
故障现象:不制热,漏电保护断路器合上闸即跳开。
检测与判断:测量电源良好,卸下室外机外壳。停电,卸下380V相线,测量线路无短路现象,测量压缩机、风机、电容均无漏电现象,测量曲轴箱加热器短路。
维修方法:修好短路处,恢复制热。
经验与体会:美的空调器的电加热器紧贴在压缩机下部,其主要作用是从外部加热,使压缩机内的液体制冷剂将其驱赶出来,避免压缩机内润滑油大量外流,使机内润滑油减少,引起轴承润滑不良而烧坏,避免由于液体制冷剂稀释了润滑油,造成轴承部件供油不足,烧坏轴承及压缩机。加热器在工作时,约29W的功率,只有在室外机环境温度小于5°C时,曲轴箱加热器才会起动。而在正常工作时,曲轴箱加热器是不工作的,对于三、四匹柜机而1?弹簧 2?挂钩 3?硅橡胶言,曲轴箱加热的条件是,当室外盘管温度4?电热丝 5?电极引线小于7°C且压缩机关机时,曲轴箱加热开起,当室外盘管温度大于15°C时或压缩机开机时,曲轴箱加热停止。美的KFR-75LW/C1D柜式空调器加热器如图2-35所示。

例36 美的KFR-120LW/ESD柜式空调器压缩机不起动
故障现象:开机,室内机显示故障代码“E04”。
检测与判断:液晶显示屏显示“E04”,可判断为室外机电路或连接线有故障。卸下室外机外壳,检查连接线均正常,观察电控板LED灯闪烁,查厂家的维修手册判定为相序保护。切断380V电源,调换两根相线,通电试机,虽不再显示保护,而压缩机仍不起动,测量接触器控制线圈两端无电压,按从易到难的原则查压缩机信号线。测量控制继电器12V两端无控制电压,测量UL2003反相器的输出端也无电压,测量单片机75328的;0脚,无压缩机驱动电压输出,由此判定开关板有故障。
维修方法:更换开关板,空调器制冷正常。
经验与体会:根据屏幕显示的故障代码“E04”,可判断为室外机组有故障,再根据室外机上LED的闪烁,进一步缩小故障范围。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 12:20:31 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例37 美的KFR-75LW/ESD柜式空调器按键接触不良导致室内外机均不工作
故障现象:室内外机均不起动。
检测与判断:现场通电,室内机无电源显示,室内外机均不工作。卸下室内机外板,检测各元件参数良好,插接件牢固。经检查确认系SW10按键过脏,导致接触不良。
维修方法:卸下按键后,用95%酒精清洗,5min后组装好,通电试机,机组起动运转,恢复制冷。
经验与体会:美的KFR-75LW/ESD柜式空调器控制板,采用矩阵电路,CPU经R22与、?脚相连。当CPU接收到通信信号后,空调器就输出开机、关机信息。目的控制空调器的正常工作。控制板电路如图2-36所示。

例38 美的KFR-120LW/ESD柜式空调器夏季制冷正常到冬季制热却不出热风
故障现象:制冷正常,但不制热。
检测与判断:夏季使用空调器制冷一直正常,从11月份开机制热,空调器无热风吹上门现场通电试机,空调器能制冷,但不制热。卸下室外机外壳,用万用表的交流电压档,测量四通阀线圈有220V交流电压,转动线圈润滑良好,无障碍。在室内机的液晶屏触摸开关上,设定制冷、制热模式,听不到四通阀的吸合和复位声,由此判断四通阀尼龙滑块被卡住。
维修方法:采用220V电压冲击法,尼龙滑块复位,制热正常。
龙舟  | 发表于 2007-2-27 12:20:47 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
例39 美的KFR-75LW柜式空调器电压供电正常但室内外机均不工作
故障现象:室内机均不工作。
检测与判断:测量电源电压良好,卸下室外机外壳,检查各插接件良好。检测电路板上的电阻R312损坏,外观变糊。
维修方法:更换一个5.1kΩ电阻,试机空调器恢复制热。
经验与体会:该柜机的检测电路采用的是电压感应,通过TT1来检测压缩机的起动及运转电流,从而在TT1的副线组上产生一个相对应的感应电压如图2-37所示,通过D305整流,C302滤波后输入主芯片IC3上的,?脚进行电压比较。当压缩机电流变大时,感应电压升高,输入主芯片IC3的,?脚的电压升高,超过程序定值时,则执行相应保护动作。