长虹空调不正常,时好时坏

qsh445566 发表于 2007-7-28 17:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国浙江嘉兴

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
长虹热泵型分体空调很怪的,每天下午2点左右就会停止制冷,内机的出风口有风的,是热 风.每天都这样.难受死了.请教.
jshygjb 发表于 2007-7-28 22:22:25 | 显示全部楼层 来自 中国江苏淮安
根据您所说的可能是两种情况:一是保护性停机,因为下午两点时天气最热,出风口有热风说明外机的风机仍在工作,但主机已保护性停机了;二是如果是在同一时间停机看一下是不是手柄的设定问题。祝您成功!
jshygjb 发表于 2007-7-28 22:22:36 | 显示全部楼层 来自 中国江苏淮安
根据您所说的可能是两种情况:一是保护性停机,因为下午两点时天气最热,出风口有热风说明外机的风机仍在工作,但主机已保护性停机了;二是如果是在同一时间停机看一下是不是手柄的设定问题。祝您成功!
qsh445566  | 发表于 2007-7-29 11:34:02 | 显示全部楼层 来自 中国浙江嘉兴
谢谢,但是第一个问题该怎么解决呢?
jshygjb 发表于 2007-8-2 22:30:58 | 显示全部楼层 来自 中国江苏淮安
您好!如果确是第一个问题请您对外机进行一次全面清洗!特别是交换器的散热器!另外就是风机的叶片。祝您成功!
益佰 发表于 2007-8-3 10:48:27 | 显示全部楼层 来自 中国安徽马鞍山
1.长虹热泵型分体空调,上午正常说明空调没有问题,下午不正常重点检查电流,压力,室外风扇一定不能停和散热器不能堵,如果室外风扇停机,系统压力升高,压缩机高压保护。
2.以上问题解决后,空调就正常了。噢凯!