请教:电视插头一接电就跳闸是啥毛病?

83623269 发表于 2007-8-23 18:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国北京

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
以前好好的,从前天开始电视插头一接电就跳闸是啥毛病?第一次有糊味,现在即便把电视的开关关闭也这样,只要一接电,外面总开关就断路了,而其他电器不存在这个问题
Laoseng 发表于 2007-8-24 11:09:52 | 显示全部楼层 来自 中国上海
什么型号?如果有动手能力则检修机内电源,否则,送修。
草原人家 发表于 2007-8-25 22:06:33 | 显示全部楼层 来自 中国河南洛阳
很简单,你可以把你的有线电视的终端盒打开.把有线电视的地线用电容作个隔离.即可
南山阿牛 发表于 2007-8-26 00:03:43 | 显示全部楼层 来自 中国河北邯郸
家里有线带电,引起的.找维修有线的去你家测量即可
ymsl 发表于 2007-9-25 16:19:51 | 显示全部楼层 来自 中国云南玉溪
请把机器送正规维修部检修
恒通维修 发表于 2007-9-26 10:27:05 | 显示全部楼层 来自 中国广东
换了冷热地的隔离电容
蒋汉 发表于 2007-10-9 11:19:17 | 显示全部楼层 来自 中国安徽宿州
6楼说的有道理
小李子 发表于 2007-10-17 20:46:55 | 显示全部楼层 来自 中国江苏苏州
zhanggdcd 发表于 2007-10-17 20:51:49 | 显示全部楼层 来自 中国四川成都
一接插头 什么插头呀 有线还是电源?
ytdqwx 发表于 2008-6-3 14:05:52 | 显示全部楼层 来自 中国福建三明
电视机内电源故障,
回复 支持 反对

使用道具 举报

心里烦666666 发表于 2008-9-24 19:28:24 | 显示全部楼层 来自 中国广东
你的电视机的电源线插头后面的电路上有严重的短路问题:千万别再播电了找到问题后处理好了再试
回复 支持 反对

使用道具 举报

益通电器维修 发表于 2008-10-5 10:12:55 | 显示全部楼层 来自 中国福建三明
是电源线短路了,电源线长期被压在机子下,单移动机子时就会将线皮磨破而短路,所以即使关闭开关也会跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

高胡 发表于 2008-10-6 19:35:48 | 显示全部楼层 来自 中国江苏苏州
换了冷热地的隔离电容