weizl 发表于 2007-8-27 01:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国浙江杭州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  前年安装的空调(长虹G23),在一直使用没有出现过问题,但是今年总是出现空气开关跳闸的现象。空气开关控制家里的总电源。空调运行2小时后就跳闸,跳闸后立即推就推不上去,必须过5、6分钟才能把开关推上去。如果前一次跳闸后过半个小时再开空调,就可以运行1、2个小时才跳闸,如果跳闸后二、三分钟就开空调,只能运行两三分钟就跳闸。也许跳得太多了,电容器坏过,后来叫人换了电容器后能正常使用(就是不跳闸了)大概一个礼拜后,老问题又出现了,请电力专业人士给于解答,谢谢!

  注:经测试空气开关没有问题,正常的,所以问题在空调上.维修工检测过电流说没问题,他说当场故障不出现,他无法发现问题在那里,只说是估计压缩机坏了,说要卸下来拿到维修部,想想假如真的是压缩机坏了要换的话比较贵就没必要了,因为叫别人移过机所以不能保修了.
weizl  | 发表于 2007-8-28 01:12:33 | 显示全部楼层 来自 中国浙江杭州
怎么没人指教的呀??高手都那里去了??
weizl  | 发表于 2007-8-28 09:26:19 | 显示全部楼层 来自 中国浙江杭州
怎么没人指教的呀??高手都那里去了??
liujing 发表于 2007-8-28 15:01:54 | 显示全部楼层 来自 中国湖南长沙
检查线路和接头处有无接触不良
jshygjb 发表于 2007-8-28 21:36:06 | 显示全部楼层 来自 中国江苏淮安
我认为这个故障可能是压机问题:机内温升达到一定的度后,电流会增大,空气开关跳闸,所以等温度散了要一定的时间,就是说时间短时故障会很快出现,停机长时故障出现的时机也会长些.你再试试吧.
kangsj 发表于 2007-9-1 21:05:59 | 显示全部楼层 来自 中国四川绵阳
你所说的现象应该是空气开关过负荷造成的。原因可能有两个:一是空气开关本身故障,你说经测试开关没有问题,不知你使用什么方法,是否可靠。二是用电负荷增加了。你家里的用电设备是否增加了?若没有增加那问题就出在空调上,最好的办法是分别检查一下空调的工作电流和经过开关的总电流,用排除法逐步解决。
红旗制冷 发表于 2007-9-16 15:53:29 | 显示全部楼层 来自 中国河北沧州
你说的现象还不能完全证明就是压机的故障,同意6楼的看法,你再检查一下空气开关。很多情况就是开关时间长了出的毛病。
hqbwx 发表于 2007-9-30 11:10:20 | 显示全部楼层 来自 中国云南昭通
换个空气开关试试吧!
www.cqjs@qq.com 发表于 2007-10-30 12:23:47 | 显示全部楼层 来自 中国北京
将空气开关短接,检查一下压缩机能正常工作吗?
dgqd 发表于 2007-10-31 13:55:11 | 显示全部楼层 来自 中国河南郑州
首先检查空调的起动电容是否容量减小了,如果没有减小,那要看你的空调的工作电流是否正常,如不正常那你的压缩机就。。。。。。因为电容器坏就跳跳得多就坏压缩机(高温造成绕组受损)

[ 本帖最后由 dgqd 于 2007-10-31 14:03 编辑 ]
WNXY 发表于 2007-11-8 18:23:01 | 显示全部楼层 来自 中国山东青岛
我们单位的就是这个故障 最初是空调室外风机故障 更换后排除故障,使用一段时间后 出现您说的空开跳闸。最后确定是压缩机坏了 更换后解决问题 ,您可以找个经验丰富的 空调维修师傅 好好测量一下
uneye 发表于 2007-11-8 21:30:42 | 显示全部楼层 来自 中国广东汕头
空气开关与总负载配置不符,普遍现象,当长时间处于满负荷运行,最严重时一次跳闸就报废.
yuyu 发表于 2007-12-2 15:00:54 | 显示全部楼层 来自 中国北京
我认为还是空调本身的问题,机器本身有漏电的地方才会导至这样的
wufangyuan 发表于 2007-12-2 19:36:11 | 显示全部楼层 来自 中国湖北武汉
空调器应该不会有问题,空气开关容量过小,频凡动作后电流控制点变了,换上负载容量相符的空气开关。
自在江河 发表于 2009-6-16 00:10:39 | 显示全部楼层 来自 中国北京
换大一点的空气开关试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

yuyu 发表于 2009-6-28 14:00:46 | 显示全部楼层 来自 中国北京
先检查一下你们家的空气开关有没有过接触不良的地方.
没有问题在检查你们家的空调机!
空调机问题的可能性会大一些,电流大会导致空开关跳!
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangziyu 发表于 2009-7-30 19:42:07 | 显示全部楼层 来自 中国河南商丘
有可能是压缩机线圈不耐热 绝缘下降吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

ligoping 发表于 2009-9-9 21:21:47 | 显示全部楼层 来自 中国福建福州
检查一下空开吧!你家的电配的也不规范。空调应一个回路,不能并在主回路。建议重新检查一下空调的内部电器,很可能是压缩机在运行时高温。过电流造成的。楼主要讲细一点,否则在高的人,也无法为你解答???
回复 支持 反对

使用道具 举报

老江华 发表于 2009-9-14 23:00:27 | 显示全部楼层 来自 中国广东东莞
细心的看空调在开的过程中是不是电流慢慢的变大,如果没有大,那换了空气开关就行了,也许是你的开关老化了,是量不出来