登录
注册
帐号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
只需一步,快速开始
搜索
本版
帖子
用户
首页
论坛
BBS
导读
手机
电脑
签到
图纸
帮助
Help
每日签到
好友
帖子
道具
收藏
勋章
任务
设置
退出
91手机维修论坛
»
论坛
›
笔记本维修|电脑周边产品维修
›
家电维修论坛
›
为何一开空调,空气开关就跳闸?
返回列表
查看:
15716
|
回复:
18
为何一开空调,空气开关就跳闸?
weizl
当前离线
IP卡
狗仔卡
weizl
发表于 2007-8-27 01:06:48
|
显示全部楼层
|
阅读模式
来自
中国浙江杭州
马上注册,结交更多好友,享用更多功能。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
x
前年安装的空调(长虹G23),在一直使用没有出现过问题,但是今年总是出现空气开关跳闸的现象。空气开关控制家里的总电源。空调运行2小时后就跳闸,跳闸后立即推就推不上去,必须过5、6分钟才能把开关推上去。如果前一次跳闸后过半个小时再开空调,就可以运行1、2个小时才跳闸,如果跳闸后二、三分钟就开空调,只能运行两三分钟就跳闸。也许跳得太多了,电容器坏过,后来叫人换了电容器后能正常使用(就是不跳闸了)大概一个礼拜后,老问题又出现了,请电力专业人士给于解答,谢谢!
注:经测试空气开关没有问题,正常的,所以问题在空调上.维修工检测过电流说没问题,他说当场故障不出现,他无法发现问题在那里,只说是估计压缩机坏了,说要卸下来拿到维修部,想想假如真的是压缩机坏了要换的话比较贵就没必要了,因为叫别人移过机所以不能保修了.
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
weizl
当前离线
IP卡
狗仔卡
weizl
|
发表于 2007-8-28 01:12:33
|
显示全部楼层
来自
中国浙江杭州
怎么没人指教的呀??高手都那里去了??
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
weizl
当前离线
IP卡
狗仔卡
weizl
|
发表于 2007-8-28 09:26:19
|
显示全部楼层
来自
中国浙江杭州
怎么没人指教的呀??高手都那里去了??
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
liujing
当前离线
IP卡
狗仔卡
liujing
发表于 2007-8-28 15:01:54
|
显示全部楼层
来自
中国湖南长沙
检查线路和接头处有无接触不良
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
jshygjb
当前离线
IP卡
狗仔卡
jshygjb
发表于 2007-8-28 21:36:06
|
显示全部楼层
来自
中国江苏淮安
我认为这个故障可能是压机问题:机内温升达到一定的度后,电流会增大,空气开关跳闸,所以等温度散了要一定的时间,就是说时间短时故障会很快出现,停机长时故障出现的时机也会长些.你再试试吧.
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
kangsj
当前离线
IP卡
狗仔卡
kangsj
发表于 2007-9-1 21:05:59
|
显示全部楼层
来自
中国四川绵阳
你所说的现象应该是空气开关过负荷造成的。原因可能有两个:一是空气开关本身故障,你说经测试开关没有问题,不知你使用什么方法,是否可靠。二是用电负荷增加了。你家里的用电设备是否增加了?若没有增加那问题就出在空调上,最好的办法是分别检查一下空调的工作电流和经过开关的总电流,用排除法逐步解决。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
红旗制冷
当前离线
IP卡
狗仔卡
红旗制冷
发表于 2007-9-16 15:53:29
|
显示全部楼层
来自
中国河北沧州
你说的现象还不能完全证明就是压机的故障,同意6楼的看法,你再检查一下空气开关。很多情况就是开关时间长了出的毛病。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
hqbwx
当前离线
IP卡
狗仔卡
hqbwx
发表于 2007-9-30 11:10:20
|
显示全部楼层
来自
中国云南昭通
换个空气开关试试吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
www.cqjs@qq.com
当前离线
IP卡
狗仔卡
www.cqjs@qq.com
发表于 2007-10-30 12:23:47
|
显示全部楼层
来自
中国北京
将空气开关短接,检查一下压缩机能正常工作吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
dgqd
当前离线
IP卡
狗仔卡
dgqd
发表于 2007-10-31 13:55:11
|
显示全部楼层
来自
中国河南郑州
首先检查空调的起动电容是否容量减小了,如果没有减小,那要看你的空调的工作电流是否正常,如不正常那你的压缩机就。。。。。。因为电容器坏就跳跳得多就坏压缩机(高温造成绕组受损)
[
本帖最后由 dgqd 于 2007-10-31 14:03 编辑
]
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
WNXY
当前离线
IP卡
狗仔卡
WNXY
发表于 2007-11-8 18:23:01
|
显示全部楼层
来自
中国山东青岛
我们单位的就是这个故障 最初是空调室外风机故障 更换后排除故障,使用一段时间后 出现您说的空开跳闸。最后确定是压缩机坏了 更换后解决问题 ,您可以找个经验丰富的 空调维修师傅 好好测量一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
uneye
当前离线
IP卡
狗仔卡
uneye
发表于 2007-11-8 21:30:42
|
显示全部楼层
来自
中国广东汕头
空气开关与总负载配置不符,普遍现象,当长时间处于满负荷运行,最严重时一次跳闸就报废.
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
yuyu
当前离线
IP卡
狗仔卡
yuyu
发表于 2007-12-2 15:00:54
|
显示全部楼层
来自
中国北京
我认为还是空调本身的问题,机器本身有漏电的地方才会导至这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
wufangyuan
当前离线
IP卡
狗仔卡
wufangyuan
发表于 2007-12-2 19:36:11
|
显示全部楼层
来自
中国湖北武汉
空调器应该不会有问题,空气开关容量过小,频凡动作后电流控制点变了,换上负载容量相符的空气开关。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
自在江河
当前离线
IP卡
狗仔卡
自在江河
发表于 2009-6-16 00:10:39
|
显示全部楼层
来自
中国北京
换大一点的空气开关试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
yuyu
当前离线
IP卡
狗仔卡
yuyu
发表于 2009-6-28 14:00:46
|
显示全部楼层
来自
中国北京
先检查一下你们家的空气开关有没有过接触不良的地方.
没有问题在检查你们家的空调机!
空调机问题的可能性会大一些,电流大会导致空开关跳!
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
wangziyu
当前离线
IP卡
狗仔卡
wangziyu
发表于 2009-7-30 19:42:07
|
显示全部楼层
来自
中国河南商丘
有可能是压缩机线圈不耐热 绝缘下降吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
ligoping
当前离线
IP卡
狗仔卡
ligoping
发表于 2009-9-9 21:21:47
|
显示全部楼层
来自
中国福建福州
检查一下空开吧!你家的电配的也不规范。空调应一个回路,不能并在主回路。建议重新检查一下空调的内部电器,很可能是压缩机在运行时高温。过电流造成的。楼主要讲细一点,否则在高的人,也无法为你解答???
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
老江华
当前离线
IP卡
狗仔卡
老江华
发表于 2009-9-14 23:00:27
|
显示全部楼层
来自
中国广东东莞
细心的看空调在开的过程中是不是电流慢慢的变大,如果没有大,那换了空气开关就行了,也许是你的开关老化了,是量不出来
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
快速回复
返回顶部
返回列表