朽木一号 发表于 2007-10-1 00:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国浙江温州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
自藕变压器里面的线圈这么少,线经这么粗,输入电阻都才几欧,为什么发热量这么小?
今天碰到一个跳铡的,看看线圈也没有烧毁的现象,不知是否内部短路?如何判断?
请指教!!!
jshygjb 发表于 2007-10-5 17:04:36 | 显示全部楼层 来自 中国江苏淮安
自藕变压器是靠中心抽头的方法调压或带负载的!所以负载小时发热量是很小的,您所说的跳闸可能是二种情况:一种是线圈内部烧毁引起过流而跳闸,另一就是线圈内部绝缘损坏而漏电引起跳闸。请您对照查一下说是了。
郑清 发表于 2007-10-7 11:10:49 | 显示全部楼层 来自 中国天津
我认为还要检查一下空开是否坏,因为它造成的故障率是最高的。
nbsos 发表于 2007-10-7 23:11:05 | 显示全部楼层 来自 中国上海
局部短路有可能