房子装修的时候布的暗线,现在3年了,前不久起,漏电保护器无故跳闸,我把火线和零线互换后,管不了多久还是跳,没办法我直接跳过保护器接到电表输出端,现在可好了,不会停电了,但是这个月电费下来吓了我一大跳,以前都是200度左右,这个月居然1300多度,现在头都大了,有那位电工高手帮帮我,教我怎么排查是那个部位漏电了.非常感谢,!!!
zhfan1234 发表于 2008-1-24 23:17:52 | 显示全部楼层 来自 中国广东佛山
你用万用表量绝缘电阻啊 或用摇表测绝缘电阻
思琦  | 发表于 2008-1-24 23:22:41 | 显示全部楼层 来自 中国陕西
原帖由 <i>zhfan1234</i> 于 2008-1-24 23:17 发表 <a href="http://www.91xiubbs.com/redirect.php?goto=findpost&pid=925407&ptid=89499" target="_blank"><img src="http://www.91xiubbs.com/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
你用万用表量绝缘电阻啊 或用摇表测绝缘电阻
<br />
能具体点吗?我是菜鸟啊!感谢!!
zhfan1234 发表于 2008-1-24 23:25:11 | 显示全部楼层 来自 中国广东佛山
就是测试线路的电阻大小,来确定是那根线路有问题
思琦  | 发表于 2008-1-25 15:37:39 | 显示全部楼层 来自 中国陕西
我已经确定是那根线有问题了,但是具体这根线那里有问题怎么找呢?谢谢啦啊!兆欧表和万用表我都有,具体怎么找是那个部位漏电啊!
lujun55 发表于 2008-1-27 14:42:50 | 显示全部楼层 来自 中国广西北海
有可能是接头,或者装修是打洞打到线了
zhouys 发表于 2008-2-17 18:49:52 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁鞍山
谁给你下的线就找谁 或许还会简单点儿
jshygjb 发表于 2008-2-18 07:57:21 | 显示全部楼层 来自 中国江苏淮安
如能确定是那根线,这从这根线的起始諯顺向查下去。一查整体布局上有无因装修可能被打破的线,二查所有的插座是否有受潮或其它原因造成的漏电,三查所有的用电器是否与接地构成了回路,四要分断或分楼层查可能损坏的暗线。祝成功!
2382186 发表于 2008-3-12 11:40:35 | 显示全部楼层 来自 中国吉林长春
只能唯一的办法。走明线。
玉鼠 发表于 2008-3-14 22:09:52 | 显示全部楼层 来自 中国广西防城港
严重同意楼上的说法
kaka100 发表于 2008-3-17 10:50:48 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁大连
1.将所有的负载全部断开,
2.检查电表是否转动
a.转动--断开地线---转动--换火线
b.不转动--逐一检查各个用电负载
xiaofubin 发表于 2008-7-8 22:18:47 | 显示全部楼层 来自 中国四川资阳
用钳形电流表通电分段测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

cqs369 发表于 2008-10-22 17:06:02 | 显示全部楼层 来自 中国江苏南京
重新排线
回复 支持 反对

使用道具 举报

XWB1978 发表于 2008-10-26 00:27:07 | 显示全部楼层 来自 中国广东广州
没办法!重新装过明线吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

whzhxmwty 发表于 2008-10-29 10:54:02 | 显示全部楼层 来自 中国河北唐山
可以试试用检测通电导线周围的磁场的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

an123456 发表于 2008-11-19 14:37:15 | 显示全部楼层 来自 中国北京

回复 1# 思琦 的帖子

首先要却定是线路,还是设备漏电,先将首有插座上插头拔掉,照明开关也关掉。然后送电,如果能送上电不跳闸,正明线路没问题,是用电气问题。如送不上电,那是线路漏电,再用万表或摇表分段测量就可以找出故障点。还有漏电开关的零线与火线不能对调。
回复 支持 反对

使用道具 举报

城区工 发表于 2008-12-21 11:43:17 | 显示全部楼层 来自 中国湖南衡阳
同意9楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

yuyu 发表于 2008-12-27 14:53:34 | 显示全部楼层 来自 中国北京
你分别断开所有的负载,然后用电流表测量!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

qq19830710 发表于 2009-1-15 13:13:50 | 显示全部楼层 来自 中国上海
走明线吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

lujun55 发表于 2009-2-8 11:43:14 | 显示全部楼层 来自 中国广西南宁
火线对地绝缘下降了,应该是打洞是打中线,我也碰到过,你打过哪里的洞你自己最清楚了