山特C3ks.3KVA/2.1kwUPS,坏了有几个月了。最初,UPS空开跳了,送上时,里面有烧焦气味,并再次跳闸,打开外壳,发现电源输入端并联的两个压敏电容,有一个击穿,更换后可以开机,但发出报警声,关闭主电源,UPS立即停机,不能切换至后备电池。后来请别人修,不知动了什么地方,再接上电源时,所有指示灯不亮,开关机按键无反应,散热风扇不运转,无电源输出。之后我接手修至今。经分析,风扇12V电源、UPS的控制系统由摩托罗拉MC68HC908MR32CFU单片机控制,其电源输入也为12V、输入的220V主电源经一继电器控制直接输出,继电器控制电源12V,这三个电源均来自IRF730场管控制 的开关电源,而IRF730输入电源来自后备电池及220V整流再变压后的直流电,经查,场管开关块UC3845坏,更换后,12V恢复正常,风扇开始运转,面板指示灯中的黄灯亮,但很快熄了,风扇还在转,但无输出,即继电器未工作,面板的启动按键可以启动风扇,但所有指示灯不亮,无报警声,无输出。怀疑输出电路有问题,更换了控制输出场管的UC3854和SG3525,还是无效。我怀疑:1、MC68HC908MR32CFU单片机坏,若是如此,有办法换吗?2、单片机未工作,但启动键有反应,未工作的原因是什么?3、输出场管坏,量电阻未击穿,还有哪些坏的可能性?如何用数字表量场管的好坏?我用的是数字表。单片机的32脚控制SG3525的10脚控制关机,当其为低电平时正常,高电平则关机,该脚电压为10V,显然不对。35脚控制UC3854的10脚,启动uc3854输出,当其为高电平时由四个场效应管组成的输出电路工作,而该脚电压为0,也不对。根据这两脚电压分析,单片机应已工作,但因某原因而关闭了UPS,可能的原因有哪些? |